Salute!! si vede che siete "giurassici!!! "

in studio abbiamo installato un gruppo elettrogeno a gasolio da 4 kw, (trifase) quando ? partito (? stato usato una sola volta...) ha bruciato nell'ordine:
- UPS del server
- centralina telefonica (quella interna)
- fotocopiatrice / stampante LAN RICOH a colori (1224 C)
- fotocopiatrice / stampante LAN XEROX
- stampante HP 8000
- schermo LCD philips 18"
- apriporta elettico
in quanto quando partiva dava una botta di corrente che l'elettricista / terrorista non aveva considerato... rivoltisi ad altro tecnico ci ha consigliato di tenere il gruppo diesel per le luci e altro materiale "poco pregiato" e poco sensibile agli sbalzi (solo per le luci (abbiamo + di 100 tubi al neon, ..

) e di installare un gruppo elettrogeno a benzina stabilizzato (siccome un generatore con motore a benza ? molto pi? regolare) e stabilizzato HONDA... partito due volte quello e non ? successo niente!! perfetto!.. costa attorno ai 3000 ? montaggio, allacciamento e centrale di comando compresi, e per la potenza che serve a voi (visto che il nostro ? un 3 KW monofase la 230 per capirci e tiene 14 pc + server + quattro stampanti ad aghi + 2 fotocopiatrici + due stampanti e ci sarebbe ancora met? della potenza disponibile...) potete andare anche su di un 1.5 Kw che costa senz'altro di meno!...
senza alcun timore di strinare inente.. nemmeno ampli a valvole!! magari avere l'accortezza di staccarli PRIMA di spegnere il gruppo e di attaccarli un minuto DOPO averlo acceso!!...
nooooo problem!!
spero di esserti stato utile!!
cheers!!
Bells